Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

CO2 en caloporteur
master1551
86  
  

  Posté : 20-09-2011 21:07

Non pas de problèmes, du moment que tout les échangeurs supportent la pression.
C'est notre premier été avec 2 install de ce type et on n'a rencontré aucun soucis la dessus.
Nos install sont calculées pour 35 degré extérieur.
C'est vrai que le dry est assez grand par rapport à une install classique.

Le choix du caloporteur a été fait car les conduites passaient dans des gaines techniques près d'appartement. Et le bureau d'ingé voulait pas faire passer du Co2 dans les gaines qui étaient dans les couloirs communs.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3735&forum=131