detente 2009 Modérateur
| Posté : 19-05-2011 22:20
Salut les frigotiers
Pour ma part dans les chambres a fruits, on selectionne le compresseur en prenant une valeur en watts par m3, puis on selectionne un évaporateur de puissance équivalente ou legerement superieure pour jouer sur le dt 5/6 sur un catalogue ( jusque la tres simple )
puis on selectionne un condenseur toujour sur le catalogue distribution ou autres a dt 10 on prend la puissance du compresseur a -5 evap et en rajoutant a cela la puissance absorbée du compresseur, et on a la puissance condenseur.........
C'est precis comme un razoir et simple comme bonjour
|