Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

Entre Hermétique et Semi Herm.
mistral
93  
  

  Posté : 20-04-2011 11:14

slt à toi rmq et à tous les frigolos,

Brièvement :
L’installation frigorifique détermine le choix du compresseur en fonction des paramètres suivants :
FF choisi, Puissance Frigo, T° 0, T° K, T° CF, Delta T° total Evaporateur,

Choix hermétique et Semi hermétique :
D’une manière générale j’aurai dit :
-la puissance frigorifique. Mais maintenant il y a des vis hermétique.
Donc, il faudra tenir compte :
- du milieu dans lequel le CP est installé T° de fonctionnement, atmosphère, etc ..
- de l’investissement,
- du coût comparé des 2 solutions

Un élément capital à savoir :
- un semi-hermétique est réparable,
- un hermétique PAS REPARABLE

En fonction du poids donné à chacun des éléments sus mentionnés, on pourra faire son choix

Quelques rappels
en Règle Générale
- chaque compresseur est prévu pour une puissance frigorifique donnée
- avec une certaine température d’évaporation ,
- ton taux de compression ne sera plus le même !
- ton compresseur est prévu pour fonctionner sous un certain régime

Les Risques d’utiliser un compresseur hors domaine utilisation :
- le moteur électrique sera trop court et finira par griller.
- c'est pour cette raison que sur les installations négatives on va trouver des détendeurs MOP ou des vannes de démarrage. (JAMAIS LES DEUX EN MEME TEMPS !!!)
- Le problème est que
le compresseur fonctionnant hors plage (avec le même fluide)
coupe au disjoncteur moteur car Iabs>Inom (disjoncteur moteur bien calibré).

En espérant avoir pu t’aider

Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3315&forum=131