doug 464 Membre averti
| Posté : 04-12-2010 14:09
Slt Rgtom,
Je suis responsable climatisation a France Telecom et j'ai eu récemment un contrôle SURPRISE de la DREAL sur le suivi de nos installations. Le contrôleur a été très pointilleux... les périodicités doivent être de 6 mois pas 5 et pas 7 pour les circuits supérieurs à 30 kg de fluides, en cas de démantèlement indiquer le type de fluide utiliser, signature des fiches d'inter de l'opérateur et du client, etc ... |