Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

Montage : photo mystère n° 2
fylip22
168  
   

  Posté : 04-11-2010 22:46

Bonjour,

Voici l'explication de la deuxième photo mystère.



Et ci-dessous, un explication schématique.



Le poinçon sur la réduction 1/2"-3/8" était peut-être un peu faible, ou alors j'ai peut-être forcé de trop quand j'ai positionné le tube 3/8" dans la réduction.
Si je n'avais pas vérifié, j'aurai brasé normalement, le fluide aurait circulé mais pas avec le débit suffisant dans le tube 1/2". Lors de la mise en route des évaporateurs sur cette section en 1/2", il y aurait eu une sous-puissance. Vers quel élément aurions-nous cherché le dysfonctionnement ?
* le module de régulation mal programmé ;
* le module de régulation défectueux ;
* le détendeur électronique (AKV) défectueux ;
* le détendeur électronique (AKV) sous-dimensionné ;
* l'évaporateur obstrué ;
* ce té car un des évaporateurs fonctionne bien ;
* ...

Si vous avez d'autres hypothèses, je suis preneur.

A bientôt,

fylip22
A bientôt,

fylip22



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2566&forum=131