Bonsoir à tous ,

Une petite amélioration personnelle , j'ai l'habitude pour le siphon de procéder différemment .

En suivant le sens du fluide .

Un coude à 45° , puis un autre et enfin le coude à 90°

Celui-ci est plus plat (très interressant pour un gain de place au niveau de la hauteur) et ce genre de siphon accumule plus d'huile , donc lors de la remonté de celle-ci il y a moins de pulverisations dans les tubes , donc un meilleur retour .

POur le contre siphon , je le fais comme le schéma ci dessus , la courbe du coude à 90° etant plus élevé que le montage précedent on limite le redescente de l''huile si il y a une très faible pente et une grosse quantité d'huile dans la partie "horizontale" lors des diminutions de vitesses de fluide.