Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

GMS : froid positif et négatif au CO2
Napa
55  
  

  Posté : 06-10-2010 12:11

Citation : master1551 

Pour ce qui est du climat français et du transcritique, il y a des solutions à tout. Sur nos dry-cooler CO2 , il y a des buses pour pulvériser de l'eau dès que la température extérieure est trop haute.....
On a des installations en ville, entre batiment et cet été on a eu des piques de +38 - +40° est pas de soucis pressions avec l'arrosage.
 


Intéressant, mais cela pose un problème en ville car on revient au problème des TAR avec des risques de contamination par la légionnellose. Donc des mise en oeuvres et des contraintes draconiennes.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2289&forum=131