  Posté : 08-08-2010 21:18

Salut Cedric,

Il me semble que depuis quelques messages, ce post tourne autour du " mode opératoire " pour une intervention sur l'évaporateur.... lors d'une prise en glace... par exemple ( opération courante ).

On nous a cité plus haut des " valeurs remarquables " du CO2, à savoir...

-25 °C --> 17,8 bar

-5 °C --> 31,5 bar

+30 °C --> 73,1 bar

Donc, si tu dois intervenir pour une telle opération, il me semble superflu de charger le moindre gramme de gaz ( puisque tu es déjà au-dessus des 7 bars minimum )!
A moins, bien sûr que ta température ait déjà dépassé le seuil maximum ( et au passage fait exploser tes éléments )... mais ce cas ne relève plus du dépannage d'urgence ( car tout est à changer )!!

Donc, à mon avis ( mais bon... vu mes connaissances de ce gaz, il ne vaut pas grand chose )....
Pour un dépannage de ce genre, il faut récuperer le gaz en phase liquide ( jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux fameux 7 bars.... et ensuite, on retire la " pression résiduelle " en phase gazeuse/vapeurs, sous peine de voir le schrader devenir un glaçon, bloqué par le phénomène de neige carbonique.
Bref, un dépannage banal... mais qui risque de prendre un certain temps!!


Mais bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris... :paf :paf ... notre ami Tinou va nous en dire plus dans ses articles.

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2250&forum=131