Ce sont des clapets qui sont montés en parallele pour by passer tes vannes d'isolement, je m'explique
Si tes deux vannes sont fermées ( aspi et liquide) tout le gaz ou liquide présent dans ta batterie sont piégés et à 20° ambiant ou lors d'un dégivrage tes batterie explosent pression max dans les 40 bars
Ce clapet s'ouvre si ta pression aval(coté évapo) est superieure de 8 bars a ta pression amont donc tu vide ta pression batterie dans ligne liquide ou aspi

Les degivrages ne sont pas lié au fluide mais au type de meuble

Combien de personnes présentse sur ce site suivent ou on réaliser des install CO2 en GMS ou agro ,C'est bien de commenter mais attention avec le CO2 on ne fait pas n'importe quoi

La régulation de centrale est identique a une centrale 404 seule les sécurité changent, coupure des détendeurs, vem de dégazage etc...

Dispo pour plus d'infos si besoin