Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

Installation au CO2 et vannes d'isolement évaporateur
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 07-08-2010 20:47

Citation : TINOU 
.... pour eviter le phénomème de montée en pression lorsque que les 2 vannes sont fermées dans l'évapo, il suffit de monter un clapet de by-pass a pression différentielle
La chose la plus importance est la pression de service de tes vannes ATTENTION au sous marque, pas cher mais pas bon


Clapet by-pass à pression différentielle?? .... Et tu le vois comment ce montage??

Il ne faudrait pas que la pression soit lachée au moindre disfonctionnement ( ventilo hs avec ou sans prise en glace ... ou dégivrage un peu " poussé " )!!

Les reglages en installations CO2 sont-ils les mêmes qu'en " fonctionnement FF classiques " ?? ( en terme de temps de fonctionnement, temps et nombres de dégivrages, ect... )

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2250&forum=131