Installation au CO2 et vannes d'isolement évaporateur
lest-go
73  
  

  Posté : 03-08-2010 23:39

Bonsoir à tous,le but de ces vannes avec schrader est de faciliter la maintenance sur les évaporateurs ou linéaire en GMS et autres,changement d'évap,détenteur,corps de vanne,kit de réparation pour vem....

Cela facilite le travail des monteurs surtout qui n'ont pas à brasé un schrader sur la tuyauterie avec tous les risques que cela comporte,morceau de brasure à l'intérieur,tuyauterie bouchée et j'en passe.

Donc il est fortement conseillé que le schrader se trouve coté évapo.

Ce qui est préférable pour éviter de gros dégat, c'est de tirer au vide l'instalation et ensuite d'isolé la partie concernée.

Mais attention,en connaissance de cause ce type de schrader sur ces vannes est très fuyard et défectueux peu de temps après sa pose.Refaire une vérification après la pose de ce type de vanne.