Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

Installation au CO2 et vannes d'isolement évaporateur
fylip22
168  
   

  Posté : 02-08-2010 22:59

Bonsoir,

Merci, dmarco pour tes commentaires au sujet de la vanne d'accès. Concernant le sens de la vanne d'isolement, comme tu l'as indiqué, ce type de vanne d'isolement (cf illustration) est bidirectionnel.

Depuis mon premier message sur ce sujet, j'ai imaginé la vie de ce type d'installation.

Le R744 (CO2) est un fluide qui possède des caractéristiques pression-température bien particulières, comparées aux fluides que nous connaissons par ailleurs (R22, R134a, R404A...).

Voici quelques valeurs remarquables :
  • -25 °C --> 17,8 bar

  • -5 °C --> 31,5 bar

  • +30 °C --> 73,1 bar


Ainsi, imaginons que nous isolions l'évaporateur en fermant les deux vannes d'isolement. S'il reste du fluide à l'intérieur de l'évaporateur, et si l'ambiance ne conserve pas sa température normale (-25 °C) mais remonte au niveau de la température extérieure (+30 °C), l'évaporateur sera sérieusement endommagé (73,1 bar).

Voici un schéma qui présente le positionnement des vannes d'accès (Shrader), et un flexible (avec pousse-valve) qui permet d'évacuer la pression coté évaporateur vers la ligne d'aspiration.



Merci de poursuivre vos commentaires.

fylip22



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2250&forum=131