bonjour ,

une possibilité de trouver les ref de ce compresseur Frascold serait peut etre de donner si tu les as les renseignements suivant :

capacité de production de la machine
diamètre des tuyauteries aspi et ref
intensité absorbée
ref du détendeur et diamètre orifice

comme le dit notre ami Dmarco , avec le coup de liquide qu'il a pris , un rebobinage ne suffirait pas pour remettre ce compresseur en état , il faut vérifier la partie mécanique