Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste

Auteur

gaz de substitution du R22
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 19-03-2010 21:13

Salut cedfr

Si tu as changé l'huile minérale du 22 par de l'huile ester eh bin t'es dans la mouise
Nous avons eu le même problème en passant du 22/huile minérale au 427/huile ester, tous les vieux joints qui avaient été au contact de la minérale fuient avec l'huile ester. Il ne te reste qu'à changer les joints: electrovanne; valve schraeder, plaque à bornes etc......
Le mieux est quand on le peux bien sur de rester en huile minérale pour éviter ce genre de désagréments

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes