Index du Forum » » Recherche d'un technicien frigoriste

Auteur

reconvertir les installations
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 12-07-2011 19:16

bonsoir,
froid ménager) R12 en R134a :là, c'est une reconversion pas très économique!!
huile non compatible (changer + rinçage)
le capillaire peut rester en place.
mais ces vieux frigo consomme 3* plus d'électricité que les actuels donc...
pour remplacer le R12 il doit y avoir un FF compatible avec la minérale; faut chercher, j'ai plus le N° en tête.
pour R22 en R410a(clim ).
là, vaut encore plus que dans l'autre cas jeter tout à la poubelle
le r22 et 410 ont des pressions et écart de pressions de travail tellement différent
huile non compatible, détendeur non compatible, puissance du compresseur et résistance des pièces non compatible (la BP du 410 vaut la HP du 22 alors je te dis pas la HP du 410!!!)
il y a des FF de substitution du R22 pour les clims (le R417A) compatible avec l'huile et le matériel!! c'est plus simple

autre idée???
à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3607&forum=128