CTA 100Kw
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 06-04-2015 16:14

Citation : fashcail 

Je suis en tout AN, je n'est donc pas AE ni d'AR et je dois assurer un débit de 12000 m3/h que le groupe fonctionne ou non.
 


Salut

De ce que j'ai compris son installation fonctionne en tout air neuf
Donc 100% d'air neuf et 100% d'air rejeté
Pour moi filtration G4 + F7 sur l'air neuf (protection des évaporateurs)

Reste le problème de l'air rejeté chargé d'ammoniaque, peut être en filtre absolu comme le propose adel. Il faut simplement voir avec les normes environnementales ce que l'on peut faire ou pas avec cet air rejeté

En tout cas sujet intéressant

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas