Index du Forum » » Bureau d'étude

Auteur

CTA 100Kw
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 05-04-2015 10:34

Citation : fashcail 

fifi comment je doit m'y prendre ?
Je suis en tout AN, je n'est donc pas AE ni d'AR et je dois assurer un débit de 12000 m3/h que le groupe fonctionne ou non.
 


Salut

Si tu travailles uniquement en air neuf, c'est la partie air rejeté que tu dois traiter avec attention.
Là par contre je n'ai pas connaissance ni des règlements environnementaux ni des moyens a mettre en oeuvre

Pour ta partie frigo comme je te le disais dans un autre post: 1 compresseur sur variation de puissance et 2 voir 3 autre compresseurs quand le 1er est au max de sa puissance.
Les circuits frigorifiques doivent être indépendant les uns des autres ( en cas de fuite ou d'entretien c'est beaucoup mieux )
Variation de vitesse sur les ventilos condenseurs
Filtration G4 +F7 c'est ce que j'ai sur mes machines

Après il faut penser entretien et continuité de service: tu auras deux machines ou une seule. Si tu as deux machines, pas de soucis, tu fais l'entretien sur une pendant que l'autre fonctionne
Si tu n'as qu'une seule machine il faudra voir avec le client quand l'arrêt est possible
Dis toi bien qu'en travaillant en tout air neuf les filtres s' encrassent à vitesse grand v

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9631&forum=126