re,
avec 3m/s ce n'est plus un risque mais une certitude que ton debit entrainera enexorablement des goutlette avec lui et dans ce cas un pargoutelette est tres fortement conseillé .
quant au fréecooling tu pourra deja l utilsé a 15C ext sauf si la consigne de ton client est en dessous des 20c et que le taux de barssage ( renouvelement d'air/h n est pas optimal) sachant que le freecooling tu pourra l enclenché aussi la nuit afin de profiter en periode hestivale pour abbaisser la temperature des locaux en prevision des T° rudes la journée.
ce qui risque aussi de posé probleme avec du tout AN c'est le dimensionnement
( VU que ton cp est scroll " normal") durant les periode ou tu ne pourra pas compter sur le freecooling mais que les besoins reste moindres , ta puissance frigo sera surdimensionnée . a moins que tu as pris des scroll digital ??
ou que tu as tabler sur plusieurs cp scroll normaux ??
en fait cette CTA aura quelle finalité ?? confort ? traitement d'air primaire ? pour la deuxieme piste je comprend le total AN mais le confort pas trop???
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"