Index du Forum » » Bureau d'étude

Auteur

psychrodream
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 22-02-2015 17:07

Citation : pierre 

Bonjour a tous

je viens de télécharger psychrodrean sur le site et je le potasse pour éventuellement l'utiliser mais un truc m'échappe .
sur la fonction refroidissement avec perte d'humidité une foi les données demandés rentrées, le % d'humidité du point a atteindre est toujours supérieur au point de départ
vu quant refroidissant on déshumidifi il devrais être plus bas que le point de dépars.
un truc m'échappe

si quelqu'un sais ou je fais la connerie merci de me dire

a+
 

bonjour,
A mon avis tu confond, perte de poids d'eau et %HR, ton poids d'eau/ kg d'air a diminué mais ton humidité relative a augmentée ..
A +
Xavier