Machine à absorption, tour de refroidissement.
Youpsy00
6  


  Posté : 06-10-2016 19:01

Re !!
Alors tu es assez juste dans ton estimation pour toutes ces installations.
Et comme tu la dit ce n'est juste qu'un projet d'école rien n'impose de l'appliquer par la suite.
Car l'idée est de proposé une optimisation comme le vulgaire remplacement de vanne tout ou rien sur les radiateurs par une vanne a tête thermostatique, augmentation des consigne d'eau glacée, affinement des courbes de chauffe etc... mais je ne veux pas me contenter ça.. et j'aurai voulu quelque chose qui touche a plusieurs domaine technique et la trigénération me semble appropriée a mes désirs.

Pour les consommateurs voici la liste que j'ai faite
1er page froid, 2eme chaleur.
www.transfernow.net/583lt6q9mc69

Pour continuer il est vrai que dans mon rapport je ne stipule pas que les autres machines sont aussi sont sur un réseaux d'eau glycolée mais distinct
par contre ces 5 machines sont équipée de désurchauffeur qui eux sont sur un réseaux d'eau glycolée commun est nous sert déjà préchauffé l'eau (ECS) dans un accumulateur de 3000 L

Pour revenir au réseau d'eau glacée commun dans mon idée je voulais utilisé la machine a absorption pour alimenter une bâche d'eau glacée ou justement les 5 installations existante pourrai puiser la puissance du ruban minimum c'est a dire environ 70 kW
Mais j'aurai voulu faire ça coté chaud aussi... avec le cogénérateur (ou une microturbine) en plus d'alimenter la machine à absorption et de produire de l'électricité afin de sécurisé le réseau électrique des blocs opératoires
Quand au panneau solaire eux alimentaire simplement la machine à absorption durant la période estivale.
Et oui mes chaudières sont régulées en fonction des températures extérieur mes je obligé de garder une température élevé car en plus de chauffer l'eau directement pour le chauffage nous avons de registre de 80kW chacun placé dans 2 autres accumulateurs de 3000 L (ECS) chacuns et comme tu l'a dit dans un hôpital de la légionnel ca fait pas bon ménage et nous sommes obligé de faire des chocs thermique assez régulièrement pour éviter la propagasion de la légionnel ( la légionnel meurt à 75°C mais nous somme obligé de monter jusqu'a 78°C a cause de pertes aux points les plus éloigné du réseau.

En faite mon principale soucis a présent c'est que depuis qu'il m'a dit que ça ne passerai pas a cause de la chaleur dissipée par ma tour de refroidissement
et je ne sais pas comment, quel eau utilisée comme eau de refroidissement pour l'absorbeur et le condenseur de la machine à absorption.. d'ou ma question pour le retour du chauffage de sol

En tous cas merci beaucoup pour les propositions que tu ma faite !