Index du Forum » » Bureau d'étude

Auteur

Machine à absorption, tour de refroidissement.
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 05-10-2016 00:05

Salut,

Bah ça reste de l'hydraulique, mettre des pompes, des tuyaux et des échangeurs tout est faisable.
Le problème c'est de savoir si tes débits correspondent entre les systèmes, s'il te faut mettre une bâche, faire des circuits séparés...etc, quels sont les débits admissibles sur tes échangeurs existant... ?
Autre problème c'est la puissance que tu as besoin, est-ce-que ton retour de plancher c'est 100 kW constant 24h/24h et tes besoins sur l'absorption c'est inférieur a 100 kW tout le temps ? Peut-être que ton plancher c'est 100 kW pendant 16h et 50 kW pendant 8h ??

Si c'est une installation existante, seuls des relevés sur place te permettront de voir si l'application est possible.

D'autre part rien ne t'empêche de faire la modif hydraulique et de garder la tour pendant quelques mois/années, le temps de valider la solution.

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11001&forum=126