spv49 905 Modérateur
| Posté : 03-10-2016 21:23
Bonsoir,
@kaki34, il a raison DAVID2801, il ne cherche pas à faire un bilan thermique ou plutôt frigorifique dans ce cas, il veut seulement savoir quel technologie utiliser pour son cas.
Moi, je partirais plus sur une détente directe pour du -15/-20°C comme pour une congèle, pour l’acoustique mettre des ventilateurs en petite vitesse et pour le dégivrage mettre plusieurs évaporateurs avec une rotation du dégivrage.
Je suis Charlie #jesuischarlie |