Index du Forum » » Bureau d'étude

Auteur

recup calorie
zenix
184  
   

  Posté : 26-12-2015 17:47

bonjour,
quelle l'objectif de cette récupération de chaleur ? chauffage ou eau chaude sanitaire ?
pour l'eau chaude sanitaire, il y a obligation d'utiliser 2 échangeurs avec une boucle intermédiaire pour limiter le risque de pollution par l'huile ou les fluides frigorigènes de la boucle d'eau potable .
pour maximiser la récupération tu peux utiliser un condenseur à eau alimentant un ballon, ce ballon te sert à alimenter ton réseau de chauffage, un second échangeur intégré dans le ballon chauffe ton eau sanitaire. l'hiver tu chauffe le bâtiment et préchauffe l'eau sanitaire sans dégrader le rendement de tes compresseurs, et l'été ton condenseur à eau devient un désurchauffeur et tu chauffe seulement l'eau sanitaire.
Sur un des sites où j'interviens, le traitement de l'eau préchauffée & son ballon (40m3 !) sont réalisés une fois par semaine en rebouclant l'eau de la chaudière qui assure la mise en température final pour dépasser les 60°c au minimum pendant 1 heure .
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10398&forum=126