Index du Forum » » Bureau d'étude

Auteur

calcul evap
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 28-11-2015 07:22

Citation : dmarco 

Bonsoir,
Citation : pierre toujours constructif les débats avec toi
Une simple explication qui peut servir à d'autres... rien de plus!
Bref, le principe de la règle de trois! ... Parfait au point de vue " théorique ", mais qui pose ( aussi ) le principe du " facteur humain "!!

Je remarque que personne n'a demandé ( ou n'est curieux de connaître ) ... Pourquoi tu nous parles de " dt 12, 9,8,7 " ...
Pourquoi vouloir faire les calculs avec " autant de précision ", ce qui à l'usage pourrait te mettre dans une une situation périlleuse envers ton client, sachant que ce client pourrait décider de revoir ses stockages ou carrément d'intervertir le contenu des cf du jour au lendemain!!

Ne penses-tu pas que le reglage du détendeur soit suffisant?
Après tout, petite ( ou grande ) surchauffe te permet aussi de jouer sur le remplissage de l'évaporateur .... et donc de régler tout aussi bien le remplissage de ton évaporateur ( et donc le piègage - ou pas - d'humidité ) dans cette cf, non??

Et tout celà, à la base, en partant sur du matériel au DT " classique " ... ( et sans se prendre la tête )

Oui, je sais, il y en a qui vont encore dire que j'ai l'esprit tortueux ...

@+ 

Bonjour,
Sélectionner un évaporateur avec un DT de 4,5 jusqu''a 10,12 °K, c'est la base du métier...
Et avec un peu d'expérience , on s'aperçoit très vite que le remplissage de l'évaporateur ne compensera pas une mauvaise sélection de matériel

Sinon, pour répondre a la question de Pierre: a mon avis c'est trop scolaire et pour être complet il faudrait rajouter le coefficient du fluide.
Donc sans être faux, cela permet de faire une approche.
l'idéal a mon gout est de travailler avec le logiciel constructeur, mais ils ne donnent pas les puissances a tout les DT

Bonne journée
Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10324&forum=126