Index du Forum » » L'innovation

Auteur

DNI: controle d'etancheite en direct
DNI
132  
   

  Posté : 27-02-2013 11:18

Bonjour,
Un petit éclaicissement sur les alarmes du DNI.

Sur le DNI nous avons 2 relais
1 inversseur pour l'alarme et 1 relais chien de garde (présence tension)
On peu donc utilisé en défaut positif en passant par les deux contacts.

Ensuite il est possible de raccorder le DNI au Net et au serveur Matelex.
Cela permet de recevoir un ou plusieurs mail en cas de défaut (immédiatement)
Il est joint au mail la courbe de tendance du niveau.

Il est également possible de paramètrer le serveur pour envoyer une courbe par jour.
La courbe reprend la tendance sur plusieur jours voire plusieurs semaines ou mois.
Il est également possible de ne recevoir en automatique une courbe par semaine et possibilité de choisir le jour de réception.

L'observation localement du niveau à travers les voyants n'est pas facile, car c'est déjà pas précis et en plus le niveau varie fortement et rapidement.
Même en observant ponctuellement le niveau en regardant le DNI (prècisions d'environ 5mm) c'est pas facile de se faire une idée si l'installation perd ou non du fluide.

Pour aller encore plus loin, je dirai que même en regardant la courbe après une alarme (courbe envoyé par le serveur) le frigoriste peut avoir des doutes tellement les algorithmes du DNI sont performants.
C'est justement pour cela que j'ai intégré une fonction "Observation" afin de suivre l'évolution.

Je suis à votre disposition pour plus d'informations.
Mais peut être qu'il serait possible d'organiser une visite par adrien sur son site équipé du DNI pour ceux que cela interesse ?
Cela ferait une occasion de se connaitre.


La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6027&forum=125