Index du Forum » » L'innovation

Auteur

DNI: controle d'etancheite en direct
DNI
132  
   

  Posté : 14-01-2013 09:44

Bon le DNI est un système expert.
A partir de mesures (niveau dans le réservoir - HP coté liquide - température extérieure - sortie condenseur SR et sortie liquide réservoir) le DNI enregistre les mesures toutes les 2 à 3 secondes et les mémorises sur plusieurs mois.
A partir de cette base de donnée et des calculs intermédiraires, il réalise toutes les heures un contrôle d'étanchéité par méthodes indirectes.
Le DNI intégre plusieurs algorithmes de contrôle d'étanchéité.
A la mise en service, il réalise pendant 8 jours une période d'apprentissage.
voila voila en gros le fonctionnement

La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard.

Message édité par : DNI / 14-01-2013 09:47




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6027&forum=125