Index du Forum » » Les constructeurs

Auteur

PROFROID fuites de fluides frigorigènes récurrentes
pierra
975  
    
 Modérateur

  Posté : 02-12-2014 21:27

Citation : frigopathe 

Citation : desurchauffe 

voila notre quotidien!!! merci quand même a pro froid et aux clients qui installent ca car ca nous fait du chiffe d'affaires en SAV et mon boss est content.. 


salut,

vous avez quand même de grosses couilles....

un ventilo qui s'effondre dans un condenseur, pour moi il n'y a pas 36 possibilités.

Soit le client n'a pas de contrat et le moteur a trop de couple au démarrage pour la dureté des vis de fixation.

Soit le client a un contrat, et le frigoriste ne pense pas a vérifier les fixations des ventilos, et le moteur a un couple trop important pour la dureté des vis de fixation, ou ce même moteur démarre trop souvent.

a+

 


C'est couilleux tout ca!! ca doit être des vis chinoises. allez
A+


Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes