Motiok bonjour
Je pense que je me suis très mal exprimé pour te répondre sur le positionnement de l'alimentation liquide et que c'était loin d'être clair désolé!
Je refait une tentative:
Je pense que simplement c'est placé à la sortie gaz de l'échangeur à plaques car tout ce qui "déborde" ou est emporté en phase liquide doit passer dans la totalité du U .
Comme nous l'avons vu sur la vidéo, quant du liquide passe dans ce U il est séparé et peut être renvoyé dans l'échangeur sans être aspiré par les compresseur.
Si on l'alimentait à l'inverse à l'opposé de l'échangeur, il risquerais de "déborder ou d'entrainer du liquide directement dans l'aspiration des compresseurs puisqu'elle est juste à côté et ne passerais pas dans le U , donc pas de séparation.



appelez moi chef tout simplement