Index du Forum » » Les constructeurs

Auteur

JPO-FROID
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 23-12-2012 21:10

Citation : detente 

Motiok,


Je peut dire une connerie?

Ok, alors le meilleur échange n'est il pas a contre courant, d'un cote l'amoniac aspire par le compresseur réchauffe par le mer glicol, en contre ses l'injection d'amoniac liquide qui reentraine les dernières goût es de liquide vers le bas....


Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE 


J'ai un peu du mal a comprendre ce que tu veux dire, mais en fait tu me dis que l'efficacité est meilleure a contre-courant et donc que c'est logique de descendre le liquide par le haut et de sortir les vapeurs en bas puis remonter a l'aspiration sur le collecteur ?

les échanges a contre-courant sont plus efficace qu'a co-courant oui mais quand tu utilise un échangeur eau/eau ou eau/détente directe (avec détendeurs, surchauffe...etc).
Dans notre cas c'est un "flood", l'échangeur s'amorce tout seul en thermosyphon.
En gros tu as du liquide dans ton échangeur à plaques. Tu le réchauffe avec ton glycol donc ton NH3 se vaporise, crée des bulles de gaz et ceux-ci vont tout logiquement remonter a la surface du liquide (comme une casserole quand tu fait bouillir de l'eau) et c'est ces bulles qui vont en remontant entrainer le liquide (la différence de °C jouera aussi) et donc amorcer une circulation côté NH3 (taux de recirculation).

Donc sur toutes les installations en flood tu dois être a co-courant, pour que tes vapeurs remonte, que ta sortie soit en partie haute de ton échangeur.
Ton glycol chaud arrive en bas et ressort en haut, si tu l'inverse ça marchera moins bien voir dans le système du U-turn je pense que ça marchera pas du tout vu que la charge NH3 est critique.

En fait on pourrait presque voir l'échangeur comme une sorte de... bouteille anti-coup de liquide avec un échangeur à plaques au point bas. (Sans vouloir vexer personne )

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5913&forum=124