Index du Forum » » Les constructeurs

Auteur

JPO-FROID
JPO
204  
   

  Posté : 23-12-2012 18:43

C'est sur c'est beau comme machine
Mais comme tu le dit toi-même le prix…
La compétence n'est effectivement pas le pb mais plutôt le prix des révisions qui doivent être presque le prix d'une VIS Neuve!

Pas besoin de me persuader je suis un fervent défenseur des CP pistons (surtout les petits pistons BOCK dont j'ai la chance d'avoir la carte sur mes machines).
Je peux proposer su MYCOM sont surement les meilleurs compresseurs pour moi.
Mais U turn +Variateur de vitesses + HP flottante + BP ramenée de -13 à -11°C pour sont efficacité gestion du top 10 … font que ça a beau être "meilleur rendement" il faudra beaucoup de temps avant de rentabiliser l'instal et a la première révision …
De plus les Vis à 60 Hz à100% donnent un excellent rendement et empêche la plus par du temps de démarrer le second compresseur la on peut difficilement faire mieux surtout que la MP apporte en COP encore plus élevé!

Je n'ai jamais fait U Turn + condenseur plaques mais je ne dois pas être loin de ce qu'ils annoncent

Cela tombe bien que tu prennes ces compresseurs comme exemple car dans cette usine il y avait pour la même production 1 smc116 et 2 x 112 qui fonctionnaient au R22
Fluide très efficace à ces températures
Nous visions une forte aide de l'ADEME mais qui serait délivré uniquement sur résultat
C'est pourquoi un BE indépendant à fait des relevés avant de remplacer le matériel par notre skid
Puis a historiés sur plus d'un ans le fonctionnement de notre machine

Les résultats sont édifiants:
900 kW élec de puissance appelé contre 700 avec notre installation
De plus les 900 kW étaient très souvent dépassé (démarrages…)
Avec notre système + gestion du TOP 10 on ne dépasse jamais les 700 kW le client a biensur touché l'aide de l'ADEME mais a aussi passer sont contrat électrique EDF a 700 kW se qui lui fait gagner par an : environ 9000€ (juste avec une signature et du papier)
Alors je vous laisse imaginer les économies électriques chaque jour.

Citation : Motiok 

Mieux ? hum... chillpac ?

http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart=gal&op=img&galid=19&pos=8



En fait j'ai tendance a penser que sabroe a de meilleurs rendement que les compresseurs qui se font sur le marché et sont très évolutif notamment s'il faut augmenter sa puissance on peut changer les mécaniques en S, L ou E... et beaucoup de personnes peuvent les réviser.
Mais en effet, un 16 cylindre 1.2-1.4 tonnes + moteur élec 1 tonne... ça va vite^^
Après a l'export est-ce-que les clients révise leurs vis ou est-qu'ils font des échanges standards ? pour du bitzer j'ai l'impression que c'est tellement peut couteux a l'achat que c'est du consommable, ça casse on en rachète une autre

Tiens tant que j'y suis, tu n'as jamais eu de problèmes de blocage genre le compresseur engorgé d'huile ? on a de temps en temps le coup sur une centrale neuve avec 3 OSKA 8591 pourtant tout a l'air nikel niveau conditions de fonctionnement, même les filtres ont été fait, il parait que c'est assez récurrent sur ces vis.

appelez moi chef tout simplement 


appelez moi chef tout simplement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5913&forum=124