Citation :
Motiok
Mieux ? hum... chillpac ?
http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart=gal&op=img&galid=19&pos=8
En fait j'ai tendance a penser que sabroe a de meilleurs rendement que les compresseurs qui se font sur le marché et sont très évolutif notamment s'il faut augmenter sa puissance on peut changer les mécaniques en S, L ou E... et beaucoup de personnes peuvent les réviser.
Mais en effet, un 16 cylindre 1.2-1.4 tonnes + moteur élec 1 tonne... ça va vite^^
Après a l'export est-ce-que les clients révise leurs vis ou est-qu'ils font des échanges standards ? pour du bitzer j'ai l'impression que c'est tellement peut couteux a l'achat que c'est du consommable, ça casse on en rachète une autre
Tiens tant que j'y suis, tu n'as jamais eu de problèmes de blocage genre le compresseur engorgé d'huile ? on a de temps en temps le coup sur une centrale neuve avec 3 OSKA 8591 pourtant tout a l'air nikel niveau conditions de fonctionnement, même les filtres ont été fait, il parait que c'est assez récurrent sur ces vis.
appelez moi chef tout simplement