Index du Forum » » Les nouveaux matériel

Auteur

Testo 557
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 09-02-2019 14:13

Bonjour,

un test d'étanchéité sous azote ne se fait pas en 10 minutes!

donc oui on injecte l'azote, oui celui-ci doit avoir le temps d'occuper la place en passant parfois par un détendeur ou autre... et donc oui il est normal de voir cette pression baisser un peu au départ.

une autre pratique? on remplit à la pression voulue durant un certain temps (10 minutes voir plus pour une grosse installation) et ce grâce au détendeur azote et en lisant la pression sur le mano. Quand ce temps de remplissage est passé on ferme l'arrivée d'azote et les robinets du mano et ensuite on observe l'évolution de la pression!
Vous verrez qu'avec cette méthode, vous n'aurez pas de chute de pression à observer sauf, bien sûr, en présence d'une fuite!

petite réflexion : vous venez de tirer au vide des conduites de cuivre en dessous de la valeur de 2,7 mBar; ensuite vous foutez une pression de 40 Bar dans ces mêmes tuyaux! Ne croyez vous pas que ce cuivre va travailler? que le volume va augmenter quelque peu?? bin si; la réponse est là .

Bon WE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12103&forum=123