Index du Forum » » Les nouveaux matériel

Auteur

Testo 557
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 18-01-2019 17:28

Salut tes flexible sont t'il saint(les joints des flexible sont t'il neuf) testo livre sans flexible
Ton tirage au vide est 'il correcte car tu remonte car tu a peux être de l'humidité résiduel?
A tu tirée suffisamment longtemps?
Quelle sonde de vide tu branche sur ton testo ou est ce leur vacuometre?
Mois j'ai un 570 et les surchauffe et sous refroidissement sont ok selon ou tu met tes sondes comme avant



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12103&forum=123