website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Cuisine Pro Mise au point, mise en service » » LAVE VAISSELLE LANDOT AVEC POMPE A CHALEUR


Posté : 29-11-2015 15:55 icone du post

salut IKOKO
milles excuses j'avais zapé un de tes post de ce fait je pense que la vanne préssostatique ouvre en sécurité quand la HP est trop haute( puique elle fout de l'eau à l'égout) je pense que le refoulement est trés chaud du fait que tu travaille avec des T° trés haute autant en aspiration que en refoulement faudrais voir sur le diagramme d'enthalpie
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10293&forum=119