Index du Forum » » Cuisine Pro Electricité, programmation, automatisation
Auteur
passage du 240 Triphasé au 400 V triphasé
cedfr79 320
Posté : 19-05-2010 19:04
on va maintenant te répondre ;)
ton moteur doit etre un moteur 220/380 couplé en triangle
tu le couple en étoile
pour tes résistances il va falloir que tu crée un point étoile c'est a dire tu alimentes tes résistances avec tes 3 phases et tu connectes les 3 retours de tes résistances ensemble
n'oublie pas de vérifier la tension d'alimentation de la télécommande dans ce cas tu as plusieurs solutions :
-tu peux avoir un neutre et dans ce cas tu laisses la télécommande en 220v
-tu installes un transfo 380/220v
-tu changes les contacteurs ainsi que les voyants par des appareils en 400v
si il y a un relais thermique sur le moteur n'oublie pas de le recalibrer
j'espere que tu auras compris car c'est pas évident d'expliquer juste par écrit