Index du Forum » » Cuisine Pro Electricité, programmation, automatisation

Auteur

robinet thermostatique ?????
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 20-11-2015 18:33

RE

As tu vu le circuit de tes propres yeux? et correspond il au schéma?
cette élément est il réellement un détendeur? (marque, réf)
Pour ma part je pense que le schéma est faut (voir absurde)

Parce que comme le dit Airco envoyer des vapeurs de refoulement à la sortie du détendeur ne va pas arranger le maintient d'une BP correcte en perturbant le cycle d évaporation.
Idem pour l'élément 11, qui by pass à la sortie du dét, et les pointillés qui indiquent normalement le coté du circuit que l'on veut réguler, ils devraient êtres coté BP.

Ou alors on fait fausse route et le bute de ce montage est de décharger la HP quand l'eau du cycle est trop chaude



Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 20-11-2015 18:44




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10312&forum=118