Index du Forum » » Cuisine Pro Electricité, programmation, automatisation

Auteur

robinet thermostatique ?????
netsu
806  
    

  Posté : 19-11-2015 21:57

Hey! c'est marrant comme idée!
bizarre, même

Habituellement, on a des régulateurs de capacité pour ça ( le bipass des gazs chauds pour régul de la BP) ça se nomme KVC chez danfoss.

Le détendeur d'injection sers, lui, à injecter du liquide dans la ligne d'aspiration pour protéger le compresseur de la chaleur. Cohérant avec un début de cycle de séchage dans un lave vaisselle, je pense que c'est sur ça que tu est tombé.

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10312&forum=118