Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

Carte inverter,moteur ventilo daikin
Nop
645  
    

  Posté : 09-01-2017 18:08

Citation : Vforce 

Citation : Nop 

ca fait un moment que je cherchais une bidule du genre !

dommage qu'il n'y ai pas une sécurité pour brancher les moteurs foireux ; ce qui veut dire qu'il faut tester les ventilo avant de les brancher pour les re-tester ?

nop 


Biensur que non la valise test le moteur, meme si il est en court circuit, elle est faite pour ça

SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr 


pourtant sur la notice :
NE JAMAIS BRANCHER un ventilateur en défaut (risque de détérioration de la platine
électronique)


pour le reste , je te rejoins , pour les pointe de touche fine et compagnie , c'est un peu la galère , ca se fait mais c'est la galère
après , 1000€ pour ca , ca reste un investissement ! laisse moi amortir le checker

nop



Cet article provient de Le site des frigoristes