mitsu attention aux detendeurs des UI
SFroid
952  
    

  Posté : 11-08-2014 12:14

Salut adel efectivement apres ma soudure j'ai parlé au client et il m'a di meme avant votre intervention cela a toujour fait ca bruis de siflement sur l'UI puis temperature tres basse quand il la metai en ventilation seul je vais i retournez et je te tien au courant si ce n'est pa la peine de changer le corp du detendeur ( recup fluide etc ) c'edt parfait juste la bobine je verai ca sur place merci pour l'info bonne journée !!