Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

mitsu attention aux detendeurs des UI
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-08-2014 23:46

Salut et bonne soirée a tous.
Absolument adrien, ce sont bien les plfy.
Sfroid, pourvles detendeurs, sur mitsu tu peu voir le % via la carte de commande du vrv. Je n ai toujours pas pu récupérer ma doc, mais je vais te donner la demarche a suivre des que j aurais le temps.
Mars, deja salut mon poteau . Et bien helas, c est pas du tout une quelconque regulation, ni rien de tout cela.
Le pointeau de la bobine pousse bien , mais etant donné qu il est court, il n appuis pas du tout sur le corps. Resultat , aucune régulation possible et cerise sur le gateau, meme si la k7 est eteinte , dès qu une autre UI est en demande, le fluide passe a fond la gamelle dans la k7. Le bruit du fluide est simplement insupportable tellement c est bruyant.
Etant donné l importance de la gêné occasionnée, nous avons décidé de trouver une solution provisoire en attendant d y retourner.
Nous avons découpé soigneusement un bout de ferraille ( pris sur l accroche qui permet de maintenir en place le cache d acces au filtre). C est tres fastidieux a mettre en place . Si il est trop epais la regulation est incorecte. Si il est court, il risque de passer sur le côté et bloqué le corps. Il faut trouver le bon compromis.
Nous avons fait plusieur testes et ca fonctionne.
Sfroid, si ton detendeur est passant, tu as eu le meme probleme que moi. Pour t en assurer, tu devisse la bobine ( ca crain rien, le fluide ne s echappera pas)
Tu prend un tompouce tu appuis sur le corps si tu arrive a le bouger, c est que ton corps de détendeur est bon . Tu appuis a fond, le fluide cessera de passer.
Ensuite tu prend la bobine et tu regarde le pointeau , tu fait de la demande a fond.
Tu sentira vibré la bobine " ce sont les impulssions d ouverture" ensuite tu arrete la k7 30 seconde qui suivent , tu ressentira a nouveau les pulsations pour la fermeture, a ce moment tu regarde bien que le pointeau tourne et sort legerment.
Si cela se produit comme decrit, alors ta bobine est bonne aussi. Si tu veux etre encore plus sur de ma theorie, met un bout de ferraille entre le corps et la bobine ressere le tous puis fait de la demande, si tout rentre dans l ordre alors tu pourra dire a ton charge d affaire qu il dout vour avec mitsu pour proposer une solution.
Nous, nous avons eu le probleme vendredi, donc j attendant la semaine prochaine pour avoir les explications de mitsu.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8670&forum=115