Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

PAC au R290 !
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 04-04-2014 20:46

§Bonjour,

Citation : Tm_k9 

Slt les givrés !

Quel approche doit on avoir qu en on intervient sur un circuit au propane ? Etant donnée qu il est inflammable, réparation sur circuit, brasage, ...

La prudence, pas de flamme, ou bien après avoir vidé et ventilé..
Citation : Tm_k9

Avec quel type de bouteille charge t on ?

Du R290... cela se vend en petite bouteille ...avec adaptateur 1/4
Citation : Tm_k9

Y a t il un outillage spéciale ? Flexibles, station de récup particulière, bouteilles récup,

A ma connaissance pas de récup, sinon le matériel reste identique.
Citation : Tm_k9
Ce matin on m a envoyer faire un entretien sur une PAC, j ai pas oser y brancher les manos !

Tu pourrais, attention au perte de fluide lors de la pose des mano
Citation : Tm_k9
Mais le plus etrange c est que la machine fonctionne avec un train thermostatique pour R22/R407 !

A vrai dire j ai pas tout compris !

Merci les gars !


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Pas étonnant les pressions/ températures de fonctionnement sont identiques
Voila pour ce que j'en sait, peut être certains connaissent mieux..

Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8199&forum=115