Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

probleme de temporisation démarrage compresseur airwell

  


  Posté : 15-01-2009 23:14

merci de la réponse.La pac en question a effectivement un détendeur avec dispositif d'égalisation des pressions.J'avais effectivement pensé que c'etait le détendeur qui pouvait ne pas totalement remplir son office.Ceci dit la pac fonctionne tout a fait correctement le rendement et les pressions sont conformes aux données constructeur:HP 20 bars sortie d'eau 50°;BP conforme a la température bulbe humide extérieur.Je n'ai constaté qu'une seule fois le blocage en demarrage du compresseur et je relie ce blocage au fait que j'ai actionné un démarrage sitot la temporisation de 6 minutes atteinte en relevant la température de sortie d'eau;donc j'ai pensé qu'il y avait correlation entre ce blocage (par protection interne du compresseur) et le fait que les pressions n'étaient pas encore équilibrées.Pour l'instant en utilisation normale la pac ne pose aucun soucis mais si le problème devait se renouveler de façon systématique pensez vous qu'il y aurait lieu de remplacer le détendeur?Corrigez moi si mon analyse n'est pas correcte.Cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=645&forum=115