Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 14-01-2009 20:54

Bonjour,
Bizarre votre problème, les pressions de fonctionnement ne devraient monter plus que le régime nominal, même si la PAC démarre avant que l'équilibre des pressions ne soit effectif. Si vous coupez la PAC plus de 9 minutes, je suppose qu'elle se met quand même en défaut. Vous pouvez avoir des incondensables dans le circuit frigorifique, ou un problème de débit d'eau (si vous parlez bien d'une PAC à eau) il faudrait regarder l'état d'encrassement du filtre à tamis du circuit hydraulique, peut-être que tout le réseau est encrassé et que vous aurez à faire réaliser un désembouage, etc, etc...
Connaissez vous le type de réfrigérant, du R12 probablement ? Car les frigoristes résonnent en température équivalente et non en pression.
Merci de nous tenir au courant.