bonsoir,je suis dejas intervenu sur une pac rm55,bon materiel,mais deja un capteur 20milli bp a changer alors que la pac avais 4 mois,et une reprogramation sur le regulateur danfoss pour changer les plages de pression,mais pour les depannages rien a dire tellement l'instalation est spacsieuse,cordialement