Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

"Piloter pac Daikin avec plusieurs thermostats - [Terminé]"

  


  Posté : 10-02-2013 02:11

Bonsoir à tous,

Installation en place.
Enfin !!
Ça n'a pas été chose facile mais j'y suis arrivé au final.

Pour mémoire :

Une pac gainable Daikin dans une maison de plain pied.
La reprise en partie "nuit" plus froide et la commande dans la pièce principale plus chaude.
Dans chaque pièce de la partie nuit un thermostat gère l'ouverture/fermeture des bouches de soufflage.
La clim tourne en permanence et la chauffe est activée tant que les deux thermostats de la clim (en reprise et sur la commande) n'ont pas atteint la consigne (voir schéma plus haut).

Conséquence : surchauffe dans la partie "jour" car la consigne de la partie "nuit" est inférieur à celle de l'autre partie.

Objectif : réguler la mise en route et l'arrêt en fonction de tous les thermostats.

Voici un schéma de l'installation finale :


Uploaded with ImageShack.us

Pour les "non-initiés" :
K1 à K6 représentent les sorties de mon récepteur RIBO qui centralise les infos des thermostats.
Les triangles sont des diodes qui forcent le courant à circuler à sens unique.
Le rectangle du bas est un relais (un genre d'interrupteur).

Grâce à ce système lorsque l'un des thermostats se déclenche il met en route la clim grâce au connecteur X40A.

Le tout fonctionne enfin comme je le souhaite.
Les thermostats de mes 4 chambres pilotent bien ma clim.

Me reste à acquérir un thermostat supplémentaire pour ma pièce principale afin qu'elle aussi puisse déclencher la mise en route.
130€ chez RIBO mais n'importe lequel fera l'affaire.
Edit : j'ai acheté un thermostat mécanique 1° prix (7€) qui ne sert qu'a piloter le verin de la bouche d'aération et c'est bien suffisant.

Je vais également ajouter une temporisation pour décaler le démarrage et éviter les phénomènes de M/A court dût aux légères variations de températures.

Si vous avez des questions n'hésitez pas.

Ps : j'ai voulut modifier le titre du topic afin qu'il puisse éventuellement servir à d'autres, sans succès.

J'aurai bien mis : "Piloter pac Daikin avec plusieurs thermostats - [Terminé]"


Message édité par : Bill_Baroud / 24-02-2013 00:30




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5939&forum=115