"Piloter pac Daikin avec plusieurs thermostats - [Terminé]"

  


  Posté : 30-12-2012 15:17

Citation : JCDUSS

Bonsoir,
Avez vous essayer de joindre Daikin ?
0820.820.121

Oui, par mail... Ils m'ont renvoyé vers l'installateur et lorsque je leur ai dit que celui-ci n'exerçait plus ils n'ont plus répondu.
Je tenterai quand même de les appeler la semaine prochaine.

Par contre...
Je fais effectuer l'entretien chaque année par une société qui ne fait que ça. Je leur avais posé la question et ils se sont déclarés incompétent pour le réglage des machines.
Cette année je ferai faire l'entretien par une autre boite qui est agrée Daikin-Ribo.
Je verrai plus en détail avec eux.

Citation : PL

Bonjour et bonnes fêtes. En effet il y a une carte prévue pour une talle 35 à 60 alors que vous avez un 71 , j'ai déjà eu le cas et ètre obligé de changer par une bonne carte car problème de fonctionnement. Et c'est bien une commande en réf en France BRC1D52



J'espère ne pas devoir en arriver là...

Citation : mars 

Il se passe une chose à mon avis, tes thermostat qui commandent tes volets de chambres sont des contacts, et ta télécommande de pièce à vivre un signal, sauf si je me trompe
Est ce que chez Daikin il existe une carte ou appareil qui permet de commander la marche du groupe avec d'un coté un signal et de l'autre un contact?

 

Je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Le connecteur X40A réagit a un changement d'état et pour le coup ça fonctionne bien pour arrêter l'installation, alors pourquoi pas pour la mise en route ?

Plan du jour :
J'ai laissé le X40A connecté à un seul thermostat : la pièce la plus froide (Ch 2).
On va voir ce que cela donne.

Plan d'avenir :
je vais me procurer 4 relais électromagnétique (1 par thermostat) et ces relais actionneront le X40A.
De cette façon l'installation se mettra en route dès que l'un des thermostats sera en demande.

Merci pour votre aide.
A suivre...