mitsubitshi zubadan
avanlar
718  
    
 Membre averti

  Posté : 25-11-2012 16:05

En climatisation y a aucun soucie avec Mitsubishi Electric,je suis vraiment content de lors produits,met en pompe a chaleur zubadan ,j'ai eu beaucoup de soucie.(c'est mon avie ,je respect l'avie de tout le monde)
En Belgique, Mitsu rappel les produits suivants suite à un incident survenu au Royaume Uni. A savoir une bouteille de réserve de puissance d'un groupe extérieur PUHZ-W85VHA-BS qui a cédé sous la pression causant des dommages sérieux à l'unité extérieure.

Les références des unités extérieures concernées par ce rappel sont les suivantes :

- PUHZ-W50VHA
- PUHZ-W85VHA (Les PUHZ- W85VHA2 ne sont pas concernés)
- PUHZ-HW140VHA
- PUHZ-HW140YHA
- PUHZ-HRP71VHA2
- PUHZ-HRP100VHA2
- PUHZ-HRP100YHA2
- PUHZ-HRP125YHA2
- PUHZ-HRP200YKA

http://www.clim.mitsubishielectric.fr/faq/rappel-de-produits/