[Résolu] - gainable daikin
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 19-08-2012 11:17

Pour la platine la reférence pas de soucis, car les 2 UI on le même code pièces qui est le 300351P.Sinon j'ai pas réussi a trouver le schéma electrique de L'UI sur mon pc pourtant je dois l'avoir mais je n'arrive pas a mettre la main dessus.Ton ventillo sur ta platine est bien cablé je vois c'est la fiche tout en haut a droit de ta photos avec la couleurs Jaune, noir ,blanc , rouge.

Vérifie si tu a bien une tension en sortie.Par contre pour savoir si ta platine est bonne ou pas sous tension tu a une led HAP qui est dois clignoté.Cette methode est bonne mais elle peux etre HS malgré quel clignote.

Mais si j'ai bien compris ton msg tu a de la ventillation mais légérement c'est ça ?

Si tu a une grouse haute de plafond ou de la perte sur la longeur de tes gaine je te conseil d'essayer de rentrer le code 13-0-02 ou bien le code 13-0-03.Ainsi vois si tu a une grosse difference.Sur ton ancienne carte les code etait peux etre rentré, mais lorsque tu change ta platine tu dois remettre tout les code que tu avais sur l'ancienne.Sinon va faloir te tourné vers un professionnel, car t'aider depuis un forum n'est pas simple surtout si tu a pas trop les notions de fonctionnement.