Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

[Résolu] - gainable daikin
FG37
9  


  Posté : 17-08-2012 21:39

Désolé, mais je n'ai pas été assez clair sur l'historique.
J'ai un gainable RZQ 100 + FBQ 100 daikin, pour une maison de 110 mètres carré.
1 plenum de soufflage et de reprise dans chaque chambre
1 plenum de soufflage dans la cuisine et salle de bain
2 plenums de soufflage et 2 de reprise dans salon salle à manger
+ quelques registres dans les combles pour réguler
En fait au départ la clim marchait en permanence car la télécommande était très mal placée chez moi. L'air frais avait du mal a attendre la sonde donc à faire réguler la clim. La T° était sur la télécommande ( nous avions toujours très froid, mais la clim n'arrivait pas a réguler, sonde trop éloignée )
Mon installateur a décider de paramétrer sur le caisson et ensuite sur un mixte des 2 ( tout est en filaire )
Au final ne comprenant pas que c'était un problème de télécommande filaire mal positionnée, il m'a été changé 1 sonde ékroto sur le groupe extérieur, 1 carte électronique dans l'unité intérieur + la télécommande
La solution trouvée et que je trouve judicieuse pour le coup, est d'avoir déporter la sonde du caisson de l'unité intérieure dans 1 des plenum de reprise.
A partir de ce moment bonne régulation de la clim, sauf que depuis que la carte électronique du groupe intérieur a été changée, que la clim a beaucoup moins de puissance en reprise et en soufflage. J'ai pratiquement 2 chambres ou plus aucun air n'est soufflé. Je suis monter un nombre de fois incalculable dans mes combles pour contrôler registres et gaines, incompréhensible !!! Il y a beaucoup de touches avec des Ampérages sur la carte. Est ce une erreur de leur part ou la nouvelle carte a besoin d'être paramétrée différemment ?
En tous cas je suis obliger de mettre vitesse maximum pour très peu de rendu



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5241&forum=115