Bonsoir à tous ,

Je pense que cette clim peut fonctionner , il m'est arrivé de voir deux clim à la queue leu leu la premiere soufflais sur la reprise de la deuxième

Yhomega , prends la doc constructeur d'nstallation , tu trouveras normalement un schéma t'indiquant les distances à respecter par rapport à chaque parois .

Personnellement je rapprocherai encore plus le côté où les tubes rentrent dans la clim vers la paroi , cela laissera un peu d'espace supplémentaire afin que l'air aille au condenseur .

Ensuite en fonctionnement , si tu as un groupe de clim avec variation de vitesse du ventilo-condenseur , tu verras ce dernier accélérer ou ralentir , si il est toujours à fond tu peux te dire qu'il lui manque de l'air frais .

Bonne soirée A+