Bonsoir. C'est à peu près la mème chose au niveau du caisson. Dons je repete ma façon de faire,
1:le ventilo doit souffler vers l'ext, j'enleve la grille de protection du ventilo et je me colle au maxi sur la grille ext du caisson existant,
2: je met un joint suivant la place que j'ai en Fib-air ou bande autocollante isolant de tube figo resiste bien aux variations de temperature ou encore joint genre caoitchout collé en lieu et place de la grille afin de canaliser au maxi l'air vers l'ext, parce que les machine d'aujourd'hui evacue plus vers les coté à cause de la diffusion du bruit et donc d'eviter au maximum le recyclage dans le caisson
3:mettre des plots antivibratile pour eviter l'effet "tambour" ou caisse de resonnance.
Mes explications sont elles claires?